| Автор | Сообщение | 
|  | Дата: 05 Авг 2009 19:59:35 
    # 
 Добрый вечер. Трансформатор стержневой имеет группу соединения Y/Yо если допустим произошло К.З. между любой из фаз и нулём на Н.Н стороне тр-ра то как изменится напряжение на Н.Н стороне тр-ра относительно нуля и двух других фаз? (К.З произошло рядом с тра-ром на выводах).
 | 
|  | Дата: 06 Авг 2009 07:19:00 
    # 
 Пьяный проводъ
 Если практически- то упадёт до нуля, ибо сработает релейная защита.
 Если теоретически- то фазное напряжение (у оставшихся 2х фаз) переползёт к линейному.
 Рисуем векторную диаграмму и наблюдаем полученный результат.
 Там простым движением карандаша можно над трансформатором издеваться как душе угодно и совершенно безопасно для здоровья.
 | 
|  | Дата: 06 Авг 2009 17:02:10 
    # 
 Если теоретически- то фазное напряжение (у оставшихся 2х фаз) переползёт к линейному.
 Почему?
 | 
|  | Дата: 07 Авг 2009 14:20:47 · Поправил: fly2015 (08 Авг 2009 10:03:57) 
    # 
 Пьяный проводъ
 Если я не ошибаюсь, то напряжение на двух других фазах сильно не изменится, т.к. в есть в системе нулевой провод. Но при больших сопротивлениях нуля(малое сечение) изменение будет больше и фазное напряжение будет больше чем в нормальном режиме.
 | 
|  | Дата: 07 Авг 2009 20:55:56 
    # 
 fly2015 Да это понятно, ну тут вопрос про трансформатор, если на выводах замыкание?
 | 
|  | Дата: 08 Авг 2009 10:01:26 
    # 
 Пьяный проводъ
 При замыкании одной из фаз на ноль напряжение на ней уменьшиться почти до нуля, но на остальных фазах напряжение относительно нуля останется почти какое было.(Представь, что в одном корпусе три отдельных трансформатора, на одном из них произошло замыкание, остальные связаны с ним только нулевым проводом(выводом), т.е. почти ни как не связаны.Может этот пример не совсем корректен, но так проще понять).
 | 
|  | Дата: 09 Авг 2009 00:17:46 
    # 
 Со стороны ВН тр-ра Y/Y-0 нет нулевого вывода если представить три отдельных тр-ра то получается если нагрузка на одном из них резко возросла, то напряжение с него перетекает на другие что соответственно увеличивается на оставшихся.
 | 
|  | Дата: 09 Авг 2009 10:21:42 
    # 
 При замыкании одной из фаз на ноль напряжение на ней уменьшиться почти до нуля, но на остальных фазах напряжение относительно нуля останется почти какое было
 Странно: у нас в доме при замыкании на землю одной из фаз на других напряжение скакнуло с 220В до 380В...
 | 
|  | Дата: 09 Авг 2009 11:17:47 
    # 
 Странно: у нас в доме при замыкании на землю одной из фаз на других напряжение скакнуло с 220В до 380В...
 Так и должно быть при дохлом нуле и отсутствии других потребителей на других фазах.
 | 
|  | Дата: 09 Авг 2009 11:22:26 
    # 
 Пьяный проводъ
 Правильно вы написали, если расматривать высокую сторону совместно с низкой, просто выше написаное мной это чисто теоририя (ТОЭ).
 | 
|  | Дата: 09 Авг 2009 11:38:48 · Поправил: vladlat (09 Авг 2009 12:01:49) 
    # 
 Так и должно быть при дохлом нуле и отсутствии других потребителей на других фазах.
 Странно: у нас многоквартирный дом и это было вечером, зимой... Дохлый ноль? Трансформаторная будка 30м от дома, ноль отличный, посёлок. Не пишите глупости.
 | 
|  | Дата: 09 Авг 2009 12:04:10 
    # 
 Трансформаторная будка 30м от дома, ноль отличный, посёлок. Не пишите глупости.
 Договорились, тогда это ЧУДО!
 | 
|  | Дата: 10 Авг 2009 21:28:41 
    # 
 Со стороны ВН тр-ра Y/Y-0 нет нулевого вывода например ТМ-630/10 Uн=10/0,4 кВ 630 кВа .
 | 
|  | Дата: 11 Авг 2009 06:05:35 
    # 
 Трансформатор стержневой имеет группу соединения Y/Yо если допустим произошло К.З. между любой из фаз и нулём на Н.Н стороне тр-ра то как изменится напряжение на Н.Н стороне тр-ра относительно нуля и двух других фаз?
 Напряжение двух других фаз уменьшиться из-за размагничивающего действия магнитного потока который создаст ток КЗ в "больной" фазе. Величина снижения напряжения зависит от мощности питающей трансформатор системы и мощности самого трансформатора.
 | 
|  | Дата: 11 Авг 2009 08:55:53 · Поправил: vladlat (11 Авг 2009 08:57:51) 
    # 
 , а увеличение напряжения в двух других фазах до 380В наверно объяснимо вмешательством внеземного разума...
 В сельской местности напряжение 20кВ...
 | 
|  | Дата: 11 Авг 2009 10:55:04 
    # 
 vladlat
 Всё верно.
 Попытаюсь объяснить на пирожках.
 Напряжение и ток на каждой фазе трансформатора- есть векторная сумма напряжений и токов (соответственно) прямой, обратной и нулевой последовательностей.
 При однофазном КЗ получаем следующую картину.
 Для фазы с КЗ напряжение прямой последовательности имеет знак +, а напряжения обратной и нулевой последовательности знак -, причём алгебраически они практически полностью компенсируют напряжение прямой последовательности (равное в нормальных условиях фазному). В результате чего на замкнутой фазе напряжение становится равно 0.
 А вот для двух остальных фаз все составляющие имеют один знак и суммируются (векторная сумма, именно по этому напряжение увеличивается не в 2 раза, а в корень из 3), в результате чего напряжение на этих фазах и возрастает до величины линейного.
 
 Кому интересны подробности, тот их легко найдёт в "теории электрических машин", или в "Переходных процессах электрических систем."
 Там подробно рассмотрены все виды замыканий и других режимов работы, с векторными диаграмами и полными выводами всех уравнений в комплексном представлении.
 | 
|  | Дата: 11 Авг 2009 16:18:31 
    # 
 Приветствую. Подскажите (ссылку, название книги, учебника) как расчитать 3-х фазный тр-р мощностью 4кВт? Учил это все очень давно, литературы дома такой нет, а в сети ничего найти не удалось. Нашел одну прогу но там ограничения по мощности и кажется току. Короче не подходит.
 | 
|  | Дата: 11 Авг 2009 21:13:32 · Поправил: vladlat (11 Авг 2009 21:27:41) 
    # 
 Всё верно...
 Я это на 3м курсе в политехническом институте проходил. Был такой предмет "Электропитание". Мой любимый... Преподавтель мне на экзамене мне "отлично" без сдачи поставил: по итогам и защиты лабораторных работ, кои я делал и защищал один...
 В теперь по теме: выход трансформатора 20/0,4кВ включен звездой с заземлением средней точки Y-0. Напряжение на Ф-0 220В(230В), напряжение между фазами 380В(400В)=220*sq(3)(230*sq(3)). При КЗ одной из фаз, напряжение на остальных возрастает на корень квадратный из 3. Вот и сгорел трансформатор в моей магнитоле...
 | 
|  | Дата: 12 Авг 2009 19:55:13 
    # 
 vladlat Да всё это верно и правильно!
 | 
|  | Дата: 23 Авг 2009 21:04:49 
    # 
 Уважаемые вот ещё один вопрос, а если трёхфазный транс, тот же ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000 В подать 10000 В трехфазного напряжения на ВН сторону, то на низкой стороне без нагрузки на, холостом ходу, какое будет линейное напряжение?
 Номинальное напряжение вторички 400 В это с нагрузкой? А без нагрузки какое напряжение будет?
 | 
|  | Дата: 24 Авг 2009 08:48:22 
    # 
 U(xx)=U(II)+R(внутр)*I
 R(внутр) - сопротивление вторичной обмотки
 | 
|  | Дата: 24 Авг 2009 19:37:59 
    # 
 vladlat Да спасибо! А если одна фаза на вход по ВН тра-ра ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000,отключиться или отгарит то на выходе у него сколька будет линейного напряжения в режиме ХХ?
 | 
|  | Дата: 25 Авг 2009 20:23:11 
    # 
 Вы что не отвичаете.
 | 
|  | Дата: 25 Авг 2009 21:34:14 · Поправил: vladlat (25 Авг 2009 21:35:07) 
    # 
 1. Не обязан!
 2. Жду когда по-русски напишите: знак препинания ставим по желанию или по правилам русского языка? Не текст, а сплошной поток сознания... "Казнить нельзя помиловать"
 | 
|  | Дата: 25 Авг 2009 21:46:52 
    # 
 Пьяный проводъ
 Вы что не отвичаете.
 Вы еще скажите, что трансформатор намотан КРАСНОЙ медью ;)
 | 
|  | Дата: 25 Авг 2009 21:52:16 · Поправил: vladlat (25 Авг 2009 22:05:58) 
    # 
 Чёрным золотом и деревом
 | 
|  | Дата: 27 Авг 2009 20:21:01 
    # 
 БЕГЕМОТ Я не что не скажу.
 | 
|  | Дата: 27 Авг 2009 20:25:32 
    # 
 А если одна фаза на вход по ВН тра-ра ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000,отключиться или отгорит то на выходе у него, сколько будет линейного напряжения в режиме ХХ?
 | 
|  | Дата: 27 Авг 2009 20:44:35 · Поправил: Кузьмич (27 Авг 2009 20:49:06) 
    # 
 А кто где-нть видел реальные трансформаторы 380-3ф/220-1ф киловатт на 10-15? Очень надо...
 На даче резервный генератор 3ф, и нагрузку симметрично разложить не получается. Жалко попусту карасин жечь, получая 1/3 мощности.
 | 
|  | Дата: 13 Сен 2009 14:11:26 
    # 
 ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000, подаём 10000В трёхфазного тока, на Н.Н цепляем вольтметр С508 класса точности 0,5 с высоким внутренним сопротивлением, меряем напряжение, которое приблизительно будет равное эдс. Интересно, а эдс будет равное 400 В, или побольше в режиме ХХ ?
 |