На главную страницу сайта
· Наш магазин · Объявления · Рейтинг · Статьи · Частоты · Копилка · Аэродромы · Live!
· Файлы · Диапазоны · Сигналы · Музей · Mods · LPD-форум · Клуб · Радиостанции
На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ Greenland, Alx_501_Tula, Olenevod, Zlodey, xroft]
 · Начало · Опросы · События · Статистика · Поиск · Регистрация · Правила · FAQ · Галерея ·
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Расплавились антенны Mini-Link 
Большой выбор аксессуаров для радиостанций и приемников!


Зарядные устройства

Гарнитуры и тангенты

Аккумуляторы

Динамики

Переходники
 Страница:  ««  1  2Поиск в теме
Автор Сообщение
kovcheg
Участник
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Сообщений: 864

Дата: 11 Окт 2011 09:25:21 #  

Как то своеобразно произошёл нагрев.
Если от солнца, то почему не стекло всё в низ, а осталось складками.
Похоже на нагрев излучением.
грибник
Участник
Offline3.0
с янв 2010
н.новгород
Сообщений: 881

Дата: 11 Окт 2011 23:44:29 #  

Как то своеобразно произошёл нагрев.
Если от солнца, то почему не стекло всё в низ, а осталось складками.
Похоже на нагрев излучением.


Вот как раз здесь-то всё по науке: размягчённая плёнка оползла под собственной тяжестью, видите на фото вверху даже до дыр растянулась, внизу - складками сборилась.
В быту всё бывает: помню нашумевше-засекреченную горкомом КПСС историю с флагами, вывешенными к 1 Мая на вершинах заводских труб химкомбинатиа им. Калинина - утром люди ахнули: флаги чёрные! Вредительство! Идеологическая диверсия! Верхолазы вновь чертыхаясь полезли, скидывали флаги наземь...оказалось, реакция с валившим из труб газом двуокиси азота (отход цеха азотной кислоты)окислила краску ткани! Всё просто - но разве заранее кто бы предсказал?
Реклама
Google
arn
Участник
Offline1.0
с ноя 2007
Волгоград
Сообщений: 15

Дата: 12 Окт 2011 09:34:39 #  

а пробовали узнать, узбеки по-соседству крышу не чинили ?
Zigler
Участник
Offline4.5
с дек 2006
Новосибирск Петропавловск-Камчатский
Сообщений: 1570

Дата: 12 Окт 2011 09:44:24 #  

arn
читайте внимательно тему, этот вопрос уже был
А крышу там часом джамшуты недавно не ремонтировали ?
Suh2
Участник
Offline1.8
с окт 2008
Иркутск
Сообщений: 329

Дата: 12 Окт 2011 15:27:24 #  

Склоняюсь к версии, что излучения и инопланетяне, не при чём…
Скорее всего, китайский след, «… Не засахарилось, а г…о едим!»
dosmen
Участник
Offline2.6
с янв 2005
Киев
Сообщений: 300

Дата: 12 Окт 2011 15:58:33 #  

Спасибо, посмеялся от души ...
Особенно улыбнуло - +26 дБм плавит камень (0.4 W)
Солнце - бедные антенны в Африке, по 10 лет уже работают и не плавятся, а в Подмосковье климат настолько суров ....
Тему переместить в юмор, или ветку посвященную противопожарной профилактике/безопасности.
valevy
Участник
Offline3.2
с дек 2005
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Сообщений: 1456

Дата: 12 Окт 2011 20:37:29 #  

А я кажется знаю причину, адресс, и даже точную дату когда это произошло! Причина - взрыв с последующим горением магистрального газопровода. Адресс ул Озёрная д 46. Дата - Ночь с 9 на 10 мая 2009 года.
грибник
Участник
Offline3.0
с янв 2010
н.новгород
Сообщений: 881

Дата: 13 Окт 2011 21:24:38 · Поправил: грибник (13 Окт 2011 21:27:16) #  

Причина - взрыв с последующим горением магистрального газопровода. Адресс ул Озёрная д 46. Дата - Ночь с 9 на 10 мая 2009 года.
Юмор юмором, но у нас на столе нач. сектора компас разрушился! Ну компас с жидкостным заполнением, к грибному сезону готовый лежал давно, приходим утром - весь верхний пластик вдребезги, в крошки, и нижняя часть уцелевшая помутнела и покорёжилась как от высокой темпер-ы, т.е. сложить по трещинам нельзя, всё кривое. Он на дыбки: -Это кто-то частотомер(Ч3-66, тяжёлый зараза) поставил! Я говорю: какой частотомер, явная химическая деградация - материал корпуса ВЕСЬ В ОБЪЁМЕ растрескался!(Он до сих пор не верит до конца. говорит что прибор сверху поставили).
Я это к тому. что неисповедимы пути Органической Химии, свойства всяких пластиков да ещё с нарушением китайской технологии, могут выкинуть такой фортель!
grennnnn
Участник
Offline1.8
с сен 2011
Москва
Сообщений: 135

Дата: 13 Окт 2011 22:04:40 #  

200 Вт на небольшом расстоянии трудно превысить медицинскую норму по ТБ (10 мкВт/кв.см).

На какой частоте?

У меня завалялось 500ватт на 70ке в стеке на 18dbi ... боюсь я жутко это штуки...
грибник
Участник
Offline3.0
с янв 2010
н.новгород
Сообщений: 881

Дата: 15 Окт 2011 19:29:41 #  

200 Вт на небольшом расстоянии трудно превысить медицинскую норму по ТБ (10 мкВт/кв.см).

На какой частоте?


Ну, чем ниже частота - тем более изотропным спокойно можно считать "излучатель", коим являются настольные детали радиолюбительского хозяйства, размеры которых (сам передатчик, неплотные разъёмы, открытые контуры, аноды ламп и т. п.) измеряются сантиметрами. Поэтому спокойно можно найти диаметр сферы: для 200 Вт(1-я катег.) 10мкВт/кв.см будет на сфере площадью ок. 60 кв.м, т.е. радиус(расстояние до оператора) 2,5 метра. Это конечно отнюдь не 25-50см до головы радиста при обычной работе - но и не 100% всей вых. мощности же шпарит из кожуха(тем более у квалифицированного оператора с 1й категорией), так что безопасно работать даже с антенной "накл. луч" подсоединённой без кабеля прямо к выходу "ящика"
А уж про тепловой эффект вообще молчу, в плёнке-то прежде всего надо ПОГЛОТИТЬ и перевести в тепло падающую мощность, она что, из графита или сплава "МЛТ" сделана? Чушь!
HighLand
Участник
Offline3.2
с янв 2007
Москва Златоглавая
Сообщений: 252

Дата: 16 Окт 2011 01:04:17 #  

Удивительно то, что спустя более 2-х лет после пожара релейки не заменили, выходит, они способны в таком состоянии как-то работать?
Zigler
Участник
Offline4.5
с дек 2006
Новосибирск Петропавловск-Камчатский
Сообщений: 1570

Дата: 16 Окт 2011 02:22:05 #  

у нас на столе нач. сектора компас разрушился
боюсь он разрушился не от химическая деградация а от молотка. Видать не долюбливали этого начальника сектора, ну и треснул кто-то. Люди порой склонны совершать ничем не мотивированные и не свойственные им поступки. И находить "диковенные" объяснения всяким,как им кажется, необъяснимым вещам. Я вот както был в гостях у корешка на работе, а работал он охранником в одной фирме, не много усугубили, потом ещё, вроде ничего, но вдруг приехал генеральный с бабами типа владенья свои показывать, нам это очень не понравилось...... По утру во всех компах (бухгалтерию с отделом кадров мы тоже вниманием не обделили) в этих его владениях, "винты" были очень качественно отформатированы. Зачем?- сам до сих пор не знаю (пьяный дибил).... Но тем не менее, единственное объяснение этой ситуации, которое смог найти генеральный директор (к слову далёкийй от техники человек)- сбой в электро сети. Блин накупил сразу бсперебоек, до сих пор перед тем чтобы какую нибудь электронику включть в розетку проверяет фазу-ноль. А Вы говорите явная химическая деградация
valevy
Участник
Offline3.2
с дек 2005
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Сообщений: 1456

Дата: 16 Окт 2011 02:38:51 #  

Удивительно то, что спустя более 2-х лет после пожара релейки не заменили, выходит, они способны в таком состоянии как-то работать?
А что-бы им не работать? Подозреваю что весь пластик что есть у неё внутри это уже фторопласт, ему такие температуры глубоко похрену, а от состояния наружнего кожуха зависит пожалуй только то когда туда попадёт вода, и как скоро все внутренности сгниют. А работать-то оно будет совершенно полноценно.
грибник
Участник
Offline3.0
с янв 2010
н.новгород
Сообщений: 881

Дата: 16 Окт 2011 09:50:25 #  

у нас на столе нач. сектора компас разрушился
боюсь он разрушился не от химическая деградация а от молотка.


Бывает(сам помню изобретательно отомстил в университете ст. лабор-ту Ржевскому за грубое и наглое оскорбление) - но подобное "рассыпание" сильно-формованных, штампованных пластмасс типа полистирола наблюдал не раз в разных изделиях (как-то женщина дала мне починить красивую вещичку: детскую игрушку 1962г. выпуска - там выпуклый прозрачный купол вдруг стал искриться трещинками, с каждым днём сильнее, пока не рассыпался от слабого нажима). И плёнки(полиэтиленовые) - садоводы припомнят случаи. А ещё у знакомых стоял без дела фотоувеличитель УПА-5м. Из кожуха по квартире пополз "кислотный" запах - оказалось внутренняя обшивка поролоном вся осклизла, расплылась в липкую массу...а 25 лет стоял без изменений! Старение плпастмасс...
Triazalon
Участник
Offline2.5
с мар 2010
UAE
Сообщений: 578

Дата: 28 Окт 2011 03:45:18 · Поправил: Triazalon (28 Окт 2011 03:56:19) #  

Вся профессиональная техника рассчитана на работу при "профессиональных" температурах. Так что лепет на счёт солнца это всё любительский бред.

Видно что пластик подвергался воздействию тепла длительное время, об этом свидетельствует правильная картина стекания под действием силы тяжести. От пламени газовой горелки деформация имела бы иной характер, имели бы место локальные прожеги и закопченность.

Однозначно это воздействие ИК излучения пожара.
valevy
Участник
Offline3.2
с дек 2005
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Сообщений: 1456

Дата: 28 Окт 2011 04:56:02 · Поправил: valevy (28 Окт 2011 05:26:03) #  

Однозначно это воздействие ИК излучения пожара.
Так рядом с этим зданием горел газовый факел достигавший высоты в 150-200метров, со стороны непосредственно самого факела в этом здании выгорело несколько помещений на верхних этажах, там и всем антенам полные кранты были, а эти антенки смотрели немного в другую сторону - вот частично живы и остались. Напомню как это было...
Rulez Reloaded
Участник
Offline5.6
с янв 2005
Москва
Сообщений: 13752

Дата: 28 Окт 2011 10:11:33 #  

Triazalon

Так что лепет на счёт солнца это всё любительский бред.

Ничего подобного. Вы просто никогда не слышали о стабильности пластиков. А это целая наука, между прочим. Они могут становится хрупкими, выделять белый порошок или вообще стекать в отстой, просто пролежав, скажем 10 лет в упаковке на складе.
2c42
Участник
Offline1.4
с мар 2010
Челябинск
Сообщений: 190

Дата: 28 Окт 2011 16:07:45 #  

Rulez Reloaded
Человек имел ввиду что профессиональная техника рассчитана на работу при "профессиональных" температурах. т.е. "от сих до сих", а ИК излучение от пожара это так сказать "нештатный режим".

Кстати, неужели Вы думаете что те кто производит эти антенны совсем дураки и не подумали про стабильность пластика под влиянием солнца и климатических перепадлов температуры?
Rulez Reloaded
Участник
Offline5.6
с янв 2005
Москва
Сообщений: 13752

Дата: 28 Окт 2011 17:52:03 #  

2c42

а ИК излучение от пожара это так сказать "нештатный режим".

Я ничего вообще не говорил про ИК.

Кстати, неужели Вы думаете что те кто производит эти антенны совсем дураки и не подумали про стабильность пластика под влиянием солнца и климатических перепадлов температуры?

А Моторола по-вашему тоже дура? У нее многие резинки и пластики трескаются или текут спустя даже пару лет. В инструкции написано, что аксессуары не ремонтируются. Выбросьте их и купите новый. Хотя аксессуар у них может стоит и 300 баксов.

А еще задумайтесь на досуге над такими понятиями, как срок службы и гарантийный срок. 10 лет - это куда больше, чем срок службы (обычно он не превышает 1-3 лет, в редких случаях - 5).
radioW
Участник
Offline3.6
с мая 2009
Рязань
Сообщений: 632

Дата: 28 Окт 2011 19:05:34 #  

Rulez Reloaded
Совершенно верно, расходники есть расходники.....
kovcheg
Участник
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Сообщений: 864

Дата: 28 Окт 2011 19:57:09 #  

А я знаю эту крышу, и даже бывал на ней.
Пожара на ней не было, а вот четыре опсоса сидят, мешая друг другу.
Кстати на фото видно "бизнес-парк Румянцево".
locomosha
Участник
Offline3.6
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Сообщений: 705

Дата: 28 Окт 2011 20:19:58 · Поправил: locomosha (28 Окт 2011 20:21:19) #  

весь пластик что есть у неё внутри это уже фторопласт
тарелка из простого металла, порой люминь...
вот четыре опсоса сидят, мешая друг другу. . - чем мешают?
valevy
Участник
Offline3.2
с дек 2005
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Сообщений: 1456

Дата: 28 Окт 2011 22:04:06 · Поправил: valevy (28 Окт 2011 22:08:25) #  

kovcheg
Ну да, непосредственно на ней пожара небыло, однако-же температуры там были просто лютые, там-же даже на верхних этажах здания возник пожар только благодаря ИК излучению! Румянцево от туда действительно в прямой видимости, но то что мы видим на 2 и 3 фотках это многоярусный паркинг построенный возле Никулинского строительного рынка, причём фото похоже что свежие, 2 года назад этого паркинга вроди ещё небыло.
Вот кстати видео... http://www.youtube.com/watch?v=DnbgmPxKImE http://www.youtube.com/watch?v=UAltZkRpWvs&feature=related На втором видео начиная с отметки 2:00 как раз очень хорошо показанно именно это здание (ВНИИОФИ), обратите внимание на пожар на верхних этажах. А на первом видео, сделанного вообще почти из самого эпицентра, ВНИИОФИ ещё не горит! Представляете какой жар был там откуда снималось первое видео!
raffy
Участник
Offline5.0
с июн 2005
Москва
Сообщений: 489

Дата: 31 Окт 2011 09:52:20 #  

100мвт максимум.( +30дбм)
не сочтите за "умничество"... просто в таких вещах обычно не ошибаются да и коряво смотрится...
30дБмВт это 1000мВт...
2c42
Участник
Offline1.4
с мар 2010
Челябинск
Сообщений: 190

Дата: 31 Окт 2011 14:44:01 #  

Rulez Reloaded

Вы, походу, путаете ширпотреб и специальные средства связи.

А еще задумайтесь на досуге над такими понятиями, как срок службы и гарантийный срок. 10 лет - это куда больше, чем срок службы (обычно он не превышает 1-3 лет, в редких случаях - 5

Работая на предприятии выпускающем РЭА для ВПК, я в меру знаком с понятиями срок службы, наработка на отказ... поверьте Вы заблуждаетесь в своих рассуждениях. Извините, но мне кажется не нужно выдавать желаемое за действительное.
грибник
Участник
Offline3.0
с янв 2010
н.новгород
Сообщений: 881

Дата: 31 Окт 2011 19:11:14 #  

Ещё может быть "перенос ограниченного атмосферного объёма при адиабатических условиях" (т.е без тепло- и массо-обмена с окружающей средой), случается при удачной динамике ветровых явлений - в данном случае горячий воздух с далёкого пожара вполне мог быть без потерь доставлен к антеннам, и не надо домысливать инфракрасные и радио-излучения. Однажды 9 Мая мы лазили на 12-этажный дом смотреть в трубу Горьковский салют: внизу был чуть-ли не заморозок, холодища(+5), а на крыше и 10м этаже - ветер рвал тёплый, +14 !
locomosha
Участник
Offline3.6
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Сообщений: 705

Дата: 31 Окт 2011 19:19:44 · Поправил: locomosha (31 Окт 2011 19:20:24) #  

100мвт максимум.( +30дбм)
не сочтите за "умничество"... просто в таких вещах обычно не ошибаются да и коряво смотрится...
30дБмВт это 1000мВт...

ну вы же поняли, что описался. если б написал 50мвт, то смотрелось бы круто...
valevy
Участник
Offline3.2
с дек 2005
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Сообщений: 1456

Дата: 31 Окт 2011 19:42:31 #  

не надо домысливать инфракрасные
Да куда уж там домысливать, я-то тогда там был неподалёку, инфракрасное там шпарило такое адовое что даже находиться на земле и намного дальше было очень тяжко, да что там, 100 метров асфальтной дороги выгорело чисто от инфракрасного излучения. Ребят это было всё значительно маштабней чем можно себе представить, посмотрите внимательно на нижнюю часть фотографии которую я выложил, обратите внимание на фонарные столбы с оплавленными светильниками находящимися ближе к самому факелу, а вот теперь соизмерьте их высоту с высотой факела. Такого огня мало кто вообще видел!
Seversvyz
Участник
Offline1.0
с сен 2015
Волгоград
Сообщений: 3

Дата: 05 Сен 2015 21:44:11 · Поправил: Seversvyz (05 Сен 2015 21:47:26) #  

Доброго времени суток. Приветствую, коллеги.
Вот у меня такой вопрос по Mini Link 8E. Понимаю, что в этой теме уже давно никто ничего не пишет, но мы еще работаем с этим устаревшим оборудованием.
Ситуация такая, имеем два блока MMU 2x8, блок SMU 8x2, два блока ETU. С блока SMU мы передаем один Е1, через ETU - Ethernet. Возник вопрос, какова у нас ширина канала, сетевики утверждают, что 2 Мбит/с. Мы сомневаемся, потому что один Е1 только должен потреблять 2 Мбит/с, а там еще ведь и Ethernet. В любом случае, требуется расширить канал. Я читал мануалы, но там как-то не совсем понятно написано. Буду очень признателен за любую консультацию по этому вопросу.
Реклама
Google
 Страница:  ««  1  2 

Создавать сообщения могут только зарегистрированные участники форума.
Войти в форум :: » Логин » Пароль
Начало
Средства связи, рации. Купить радиостанции Motorola, Yaesu, Vertex, приемники, антенны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.024; miniBB ®